请问孔板流量计的精度能达到多少?

  • liuronghai 发表于 2020-6-28 17:35:52 | 显示全部楼层

  • 摘要:如果使用0.2级的差压变送器,孔板流量计的精度可以达到多少?同等条件下与电磁流量计或超声波流量计相比谁的精度高?

    如果使用0.2级的差压变送器,孔板流量计的精度可以达到多少?同等条件下与电磁流量计或超声波流量计相比谁的精度高?

    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 沙发 h20090630 发表于 2020-6-28 17:38:15 | 显示全部楼层

  • 我从《自动化与仪表工程师手册》2010版上查到的,常见流量测量仪表的精度为:
    节流装置:1%~2%;电磁流量计:0.2%~1.5%;超声波流量计:0.5%。
    个人认为不同厂家生产的实际精度相差很大。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 板凳 eric 发表于 2021-11-13 19:34:05 | 显示全部楼层

  • 我怎么感觉我们公司的孔板差压eja的流量计,刚开工的时候工艺一直反馈不太准,时不时都得调它。。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 地板 木偶小白 发表于 2022-12-9 22:56:13 | 显示全部楼层

  • 孔板设计时的标准计算精度为0.5级。
    通过增加流量系数等用迭代法获得的参数的迭代次数,可使精度理论上达到0.2级,但由于制造,相关参数获得的精度等方面通常不会高于0.3级。
    有文章探讨过如果对孔板进行实际校验,并以此配合差变量程(即根据孔板实校的 流量-差压 关系配变送器量程),可以使测量精度高于0.2级。见过配3095差变的一体化孔板流量计标称0.1级的。