模拟量信号和数字量信号要分接线箱么?

  • 柳宝雨 发表于 2020-7-21 23:12:04 | 显示全部楼层

  • 摘要:我个人当前理解是不需要,规范中没有给出类似的说明,还请高手给与指点。 我之前都是就近接入接线箱 没有特别的区分数模信号线缆。

    我个人当前理解是不需要,规范中没有给出类似的说明,还请高手给与指点。

    我之前都是就近接入接线箱 没有特别的区分数模信号线缆。

    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 沙发 西交派大星 发表于 2020-7-22 06:50:37 来自手机 | 显示全部楼层

  • 正常估计是需要分开的,不过我也不清楚具体的标准或规范。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 板凳 helpme 发表于 2021-12-12 18:52:53 | 显示全部楼层

  • HG/T 20512    8.1.7 不同电平的信号,不应共用同一根多芯电缆和接线箱。
    SH/T 3019  条文说明7.1.7 仪表信号电压等级可分为低电平电压等级:如热电偶、脉冲量信号等;中电平电压等级:如4mA~20mA直流信号、热电阻信号、24V直流开关信号等;高电平电压等级:如大于28V的直流开关信号,小于250V的直流控制信号,小于28A的交流信号等。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 地板 pumps 发表于 2022-12-5 22:54:28 | 显示全部楼层

  • 按照规范来讲肯定是分开更合适,但是实际应用中分不分无所谓吧?
    回复

    使用道具 举报