涡街流量计铭牌上量程与DCS上量程怎么设置?

  • xiaoshengzi 发表于 2020-7-24 16:48:19 | 显示全部楼层

  • 摘要:涡街流量计铭牌上量程10-100m3/h;那DCS上量程设置多少,如果是10-100,那四毫安信号来了就是10m3/h,好像不大对,如果是0-100,好像也不对,那怎么设置呢?请高手指教? ...

    涡街流量计铭牌上量程10-100m3/h;那DCS上量程设置多少,如果是10-100,那四毫安信号来了就是10m3/h,好像不大对,如果是0-100,好像也不对,那怎么设置呢?请高手指教?

    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 沙发 ROSEHOOD 发表于 2020-7-24 17:07:03 | 显示全部楼层

  • "涡街流量计铭牌上量程10-100m3/h"您理解的不准确
    铭牌的意思是本流量计的量程最小0~10,最大0~100
    流量计的量程只对应4~20mADC输出
    流量计与DCS设一致
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 板凳 我要成为高手 发表于 2020-7-24 20:33:34 来自手机 | 显示全部楼层

  • 这个流量计和DCS都设置为0~100m3/h不就可以了吗?哪有那么复杂啊~
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 地板 pumps 发表于 2022-12-5 23:31:25 | 显示全部楼层

  • 每台流量计都有自己的测量范围,举个夸张的例子,汽车衡很准确,但如果你放上一根头发,汽车衡能测量出来吗?
    量程10~100m3/h的流量计,其实也就是说该流量计在测量流量10m3/h以下的情况时,测量不准确,甚至可以说无法测量。
    但在DCS上的量程设置,应该4~20mA对应0~100m3/h。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 5# 王春起 发表于 2023-6-19 22:59:43 来自手机 | 显示全部楼层

  • 流量计铭牌标注的流量范围是确保精度的测量范围,不是量程。量程是根据实际工况确定的,只要流量计量程和DCS系统设置为一致即可。
    回复

    使用道具 举报