8750W电磁流量计出现Sensr Elec Sat报警,输出22mA如何处理?

  • 林区大卤蛋 发表于 2022-10-8 18:35:16 来自手机 | 显示全部楼层

  • 摘要:如题,厂内一台测量污水的罗斯蒙特8750W电磁流量计突然出现Sensr Elec Sat报警,在DCS画面显示为坏点,输出电流在22毫安多,根据产品说明书中关于此报警的解释为电极饱和,按照指导检查了接地并断电,重启后正常了3- ...

    如题,厂内一台测量污水的罗斯蒙特8750W电磁流量计突然出现Sensr Elec Sat报警,在DCS画面显示为坏点,输出电流在22毫安多,根据产品说明书中关于此报警的解释为电极饱和,按照指导检查了接地并断电,重启后正常了3-5分钟故障又出现了。

    因为在流量计表头显示有瞬时流量,想知道电极饱和这个报警能屏蔽掉吗?也就是不检测是否出现电极饱和,只要有流量显示就行。当然,如果能彻底解决问题是最好的,谢谢大家!

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 沙发 兰小平 发表于 2022-10-9 17:30:25 | 显示全部楼层

  • 测量污水的话,如果有条件拆下冲洗一下电极吧,有可能是电极被覆盖导致的问题。
    回复

    使用道具 举报

  • avatar
  • 板凳 新阳 发表于 2022-12-3 18:16:03 来自手机 | 显示全部楼层

  • 电极饱和,可以先尝试改为37hz试一下,罗斯蒙特的电磁流量计改型后相对常见的一个故障代码。